Standarder. grunnkrav for installasjon eller utskifting av en gasskjele i en bygård
God ettermiddag For 15 år siden kjøpte vi en leilighet med en installert turboladet gasskjele (lukket type). Men før reparasjonen ble kjelen erstattet med en aspirert. Gasstjenesten og alle relaterte og kontrollerende organisasjoner ga klarsignal ved å stille krav til obligatorisk installasjon av en forsyningsventil.
Alt er gjort. Etter 15 år var det et ønske om å sette en turboladet kjele. Før vi byttet ut kjelen, ble vi presentert kravet om å bruke skorsteinen, selv om da vi tok i bruk huset for 15 år siden, ble det ikke stilt slike krav. Mange innbyggere i huset byttet ut gamle turbo-kjeler mot de nye, og det var ingen krav til dem, selv om skorsteinen for hver leilighet er separat og foret med rød teglstein.
Hvilke forskriftsdokumenter er disse kravene basert på, og er det unntak fra de generelle reglene?
Hallo Siden du ikke ga oss detaljert informasjon om skorsteins tilstand og materiale, foreslår vi at du gjør deg kjent med dokumentet "Boligbygg. Regler for utforming av gassforbrukssystemer ”(SP 402.1325800.2018). Dette er en helt ny obligatorisk joint venture, utgitt 6. juni 2019. Du trenger “Tillegg D”, alle krav til skorsteinsystemer og referanser til forskjellige andre dokumenter, også standardisering av skorsteiner, er detaljerte der.
Men generelt - kravene til installasjon av kjelen er ganske strenge og må overholdes. Først må du bli enige om selve prosjektet. Når det gjelder skorsteinsforingen, er det mulig at dette skyldes de tekniske egenskapene til selve kjelen, så vel som dens beliggenhet.
For det andre må tverrsnittet av skorsteinen tilsvare kjelens kraft (avtalt på prosjekteringsstadiet). For eksempel, med en kjeleeffekt på 30 kW, bør skorsteins diameter være 130 mm.
Jeg minner også om at i rommet der den atmosfæriske kjelen skal installeres, må det være en gassanalysator og en elektrisk ventil, som vil slå av gasstilførselen i tilfelle lekkasje.