Dans un circuit triphasé, il y a 4 disjoncteurs triphasés installés, le plus proche de la charge (charge de 9 kW, activé via un contacteur) est un disjoncteur de 25 A, 25 A après, 40 A après et une entrée 50 A. Comment puis-je rendre ce circuit sélectif lors d'un court-circuit? Maintenant en bref toutes les machines sont éteintes, ce qui crée des désagréments. Je vous remercie
Commentaires des visiteurs
Ajoutez un commentaire
Bonjour, Marat. Votre circuit d'alimentation contient un nombre excessif de machines et est contraire aux principes de base de l'alimentation.
Je m'explique: disons que le premier, 50 ampères, est situé dans une sous-station, le second 40 ampères est une introduction au tableau de distribution de l'atelier. Ensuite, deux ampères de 25 ampères vont séquentiellement - pourquoi? Les circuits d'alimentation des sous-stations prévoient toujours l'alimentation en boucle des points de distribution de l'atelier ou l'installation d'un point de distribution de base, à partir duquel les autres appareillages sont alimentés par des lignes radiales.
La question suivante est de savoir où se produisent les courts-circuits, dans quelle partie du circuit? Sans spécificité, la réponse sera pire que la divination sur le marc de café.
Vous devez mettre à niveau le circuit d'alimentation, recompter les courants K.Z. sur les sections du circuit, vérifiez la sélection correcte des réglages des machines.
En option pour résoudre le problème - l'installation de fusibles, par exemple, au lieu d'une machine automatique de 50 ampères.